Eine kleine Frage….
wenn es nötig werden sollte eine THC Carte zu verwenden würde ich die gerne im Plasmagerät einbauen…
Muss die Spannung von der 7i96s kommen oder kann ich für die Versorgung der THC Carte ein Externes nehmen ?
Wenn der Encoder Eingang potenzial frei ist ja aber ist der das ?
Von 7i96S.
Kein externes strom, das macht probleme mit potential und interference.
Das sind nur 4 drahte fur die THCAD von Mesa 7i96S, dan 2 fur torch on und 2 mehr wen die ARCOK von plasma nutzt.
Ein gute CAT5 oder CAT6 LAN cable mit schirm (shielded) ist OK.
Ok tommylight und danke….
Torch on und Ark ok sowie 0-10 V für den Strom habe ich im Standart-Anschluss Zwei hätte ich frei gehabt der Anschluss ist aber nicht geschirmte !
Nun gut wenn das Probleme macht das bekommt das Gerät ein weiteren Plug mit Cat-Kabel.